realfox@126.com 2011-05-19 18:06:37 | 新疆维吾尔自治区 土建算量GCL2013 | 598查看 4回答
图形2008中地下室和一层的外保温怎么处理,室外标高-0.6m?
图形2008中:地下室层高3.3,底标高-3.3,室外地坪-0.6m,一层层高3.8,软件计算外墙保温是否扣除地下室露出室外地坪部分的高度? 还有外墙装修的量? 我刚汇总计算看的一层保温高度软件按3.8+0.6=4.4m计算,地下室高度是按3.3m计算的,这样的话那不是多计算了0.6m的高度吗? 急用 谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好:你可以在工程设置--计算设置--保温层中进行选择,就可以达到您的要求所需,感谢您的参与和支持,望采纳回复。
2011-05-24 11:25:50
-
地下室在地面一下就不能再计算外墙保温了。 图纸要求地下室外墙80厚岩棉板保温,把首层外墙保温的底标高设置为层底标高0。
2011-05-19 18:34:46
-
你可以到“工程设置”——“计算设置”——“保温层”里,调整“保温层底标高计算方法”这一项目的属性值
2011-05-20 08:29:24
-
你可以自己设定标高啊,图纸规定做到哪里就设到哪里,不一定非得用保温这个构件处理,可以在外墙面做法里套保温的子目。
2011-05-21 07:35:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看