• 门洞加筋,砌体加筋问题

    1 图纸说明B<=1200,H<=2125的门洞四角加筋各2B14,问,如果门B>1200或H>2125,或者都大于,那么怎么加筋?防火门,铝合金门,可视对讲门都需要加筋吗? 2 砌体加筋每平方一般多少?他的平方是指建筑面积吗?还是其他怎么算砌体加筋多少个平方? 3 所有的门窗上都有过梁吗?人防门,防火门,可视对讲门,户门上都有过梁?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 图纸说明B<=1200,H<=2125的门洞四角加筋各2B14,问,如果门B>1200或H>2125,或者都大于,那么怎么加筋?---要咨询设计确定;防火门,铝合金门,可视对讲门都需要加筋吗---如果有过梁就不要加筋了。 2 砌体加筋每平方一般多少?---0.5左右;他的平方是指建筑面积。 3 所有的门窗上都有过梁吗?人防门,防火门,可视对讲门,户门上都有过梁?---看门窗上平距离梁底的高度。如果层高3.0米,窗离地0.9米,窗高1.5米,场上梁高0.6米,就不能加过梁了。

    2011-05-19 19:22:50 

  • 1.当门洞大于图纸要求时 需要咨询设计院 来确定加筋的规格,所有的们都需要加筋的 2.每平米的含量在.8kg左右 平方指建筑面积 3.只要是门窗洞 必须设置过梁

    2011-05-19 19:21:30 

  • 1 图纸说明B<=1200,H<=2125的门洞四角加筋各2B14,问,如果门B>1200或H>2125,或者都大于,那么怎么加筋?防火门,铝合金门,可视对讲门都需要加筋吗? 回答:就是在该门洞上的过梁底筋处增加2B14钢筋 2 砌体加筋每平方一般多少?他的平方是指建筑面积吗?还是其他怎么算砌体加筋多少个平方? 回答:砌体加筋一般在砖混结构中按0.1~0.3kg/M2(建筑面积),在框架结构中按0.1kg/M2 3 所有的门窗上都有过梁吗?人防门,防火门,可视对讲门,户门上都有过梁? 回答:窗不一定,有的是圈梁代替过梁,人防门,防火门,可视对讲门都有过梁

    2011-05-19 20:09:11 

  • 1、你要问说明的作者呀,别人是没法解释的。 2、砌体加筋要按实际计算的,没有平米指标。 3、所有门都要有过梁的。 砌体加筋的平米指标不可套用,差距挺大的。

    2011-05-19 19:22:40 

  • 按图纸走, 同时满足B,H才加筋, 其中一样不满足就不要加, 还需要对照柱的结构图来,有的门窗边有构造柱就不要加。 砌体加筋没有指标的, 建筑面积一样大,但是墙厚墙高可能不同,这样砌体加筋配筋也不同。计算量也不同。 并不是所有门窗都有过梁的,有时候框架梁,连梁,圈梁都可能兼过梁。还有种情况,图纸标明门窗洞口上过梁采用现浇,但长度和截面以及配筋都发生变化而不是采用标准图集过梁。

    2011-05-20 01:55:34 