monkeyson 2011-05-19 21:36:41 | 广东省 其他专业 | 1225查看 3回答
关于柱纵筋搭接
请教老师们两个问题: 1、当柱采用搭接时,0.3Lle的错开长度是不是必须的? 2、当搭接长度2.3Lle超过搭接连接区长度时,是不是必须采用全高加密?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、是的,是必须的 2、是的。
2011-05-19 21:37:57
-
1 依照101图集构造要求 设计 施工 预算都要考虑0.3LIE的错开搭接长度 如图 2 如果柱的底部加密区+纵筋搭接区域+顶部加密区大于等于本层柱净高Hn 则要全高加密
2011-05-19 22:05:11
-
1、现场施工一定要考虑,当造价时要看情况:(1)上下搭接的钢筋直径相同时,不需要考虑;(2)上下搭接的钢筋直径不同时,可以考虑,但计算出来的钢筋重量也相差不大。 2、如果柱的底部三选一加密区+纵筋搭接区域+顶部三选一加密区大于等于本层柱净高Hn 则要全高加密
2011-05-20 00:14:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看