• 结构抗震等级问题

    我现在手上的工程,占地面积约为15000m2,正负0以下为全地下室(二层),正负0以上为8栋高楼,请问在考虑工程抗震等级时是否需要将地下室的高度考虑到每一栋高楼的屋檐高度中,比如其中一栋正负0以上檐高位74米,但是地下室高位11m,和在一起高度为85米,按照软件默认为一级抗震,但是如果不考虑地下室高度则为二级抗震。请问应该是怎么处理的?

    檐高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,建筑物的高度是从室外地坪 到檐口得高度 我看到你的图纸都有抗震等级的,如果图纸有抗震等级 根据图纸抗震等级是正确的

    2011-05-20 09:04:51 

  • 檐口高度是指设计室外地坪直檐口屋面板结构板上面的垂直距离,和地下室的高度没有关系,抗震等级你可以手工设置

    2011-05-20 09:10:24 

  • 各层的构件抗震等可以分别设置。按图纸设计即可。

    2011-05-21 07:37:51 