• 配电箱方面的问题

    如下图这个系统图,要计算什么样的接线端子呢?是压铜接线端子还是焊铜还是有端子啊?一个回路YJV-5*6算几个电缆头?还有就是套价的时候套控制电缆子目,也要套控制电缆头子目吗?

    控制电缆头

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、首先YJV-5*6是一根电缆; 2、每一回路是2个电缆头; 3、通常是压铜接线端子,但你这个,可以套干包式电缆头或热缩电缆头; 4、这不是控制电缆,是5芯的电力电缆,所以不用计算控制电缆头; 5、一般塑铜线是要计算接线端子的,如BV4.0、BV6.0的塑铜线在配电箱内,就需要计算接线端子,一般是压铜接线端子;

    2011-05-20 10:07:39 

  • 你好,是压铜接线端子,一个回路算一个啊,电缆和电缆头分开套定额。

    2011-05-20 09:35:44 

  • 套压接铜端子 一根电缆5个头 控制电缆的电缆头要套控制电缆头制作 不过你图里的好像是动力电缆啊

    2011-05-20 09:49:43 

  • 你说的这些在定额含量和主材单价里面都有

    2011-05-20 09:34:10 

  • 你好, 这是配电箱之间的接线,YJV-5*6不用计算电缆头,应该是计算焊铜接线端子,每个回路为5*2=10个。 套价的时候套控制电缆和焊铜接线端子子目就行了。

    2011-05-20 09:52:54 

  • 五楼说的正确

    2011-05-20 10:21:15 

  • YJV-5*6一个回路算1个电缆头、

    2011-05-20 10:24:45 

  • 套电力电力安装子目,每个回路2个电缆头终端头,共10个5*6电缆头终端头制作安装

    2011-05-20 12:19:40 

  • 1.江苏定额焊压接线端子是针对导线而言的,对于电缆组价时电缆头制作安装子目已经综合了,不需考虑焊压接线端子。 2.电力电缆和控制电缆均按一根电缆两个终端头考虑。中间头没有规定按实际情况计算(或者按平均250米一个中间头考虑)。 3.套用电缆敷设子目和相应的电缆头子目。

    2011-05-21 11:01:57 