• 钢筋2009中,单层双向中板负筋下马蹬筋如何设置?

    钢筋2009中,如果是单层双向的板上有负筋,其中负筋下有马蹬筋,但是板受力筋上没有,这样的马蹬筋如何设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    马蹬筋在板的定义里设置,他会根据你画的钢筋自动识别是否配置马镫。 你所说的受力筋如果是指底筋,在版中没有负筋的地方就不会计算马镫 如果你所说的受力筋是指上层面筋,只能将板单独定义才能不计算马蹬筋

    2011-05-20 11:33:44 

  • 马蹬筋在板的定义里面有啊

    2011-05-20 11:17:43 

  • 在板构建中设置马镫钢筋

    2011-05-20 11:25:47 

  • 你在板中定义好马登,软件为自动考虑马登筋的个数的。 在板负筋属性中,可修改负筋马登的排数。

    2011-05-20 12:43:58 