julity88 2011-05-20 15:30:46 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 741查看 4回答
梁钢筋遇到断肢剪力墙的支座问题
如图中所示LL-1的支座如何设置,怎么只能设置在上面断肢剪力墙的中间啊?这样计算出来的上部的锚固长度也太长的吧,求老师解惑。有很多类似的梁问题补充:梁支座的中心可以改变吗?只能软件默认识别?如遇到异形柱或异性暗柱的时候
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据03G101-1图集上的规定,钢筋的锚固长度应该是伸入到支座中心线加5d. 因此软件的计算也是正确的。 可以在计算设置里面修改的。
2011-05-20 15:36:00
-
在钢筋编辑中修改钢筋长度。
2011-05-20 15:32:04
-
你好,LL是需要布置到剪力墙的,软件的计算是正确的,不需要修改,此部位墙的钢筋是没有的
2011-05-20 15:33:53
-
可以在计算节点设置中进行设置锚固长度为多少倍直径,也可以在编辑钢筋中直接修改为你要的长度。(修改后要锁定,不然再次汇总后仍按原来数值了)
2011-05-20 15:35:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看