• 钢筋2009问题

    在钢筋2009中剪力墙是画到暗柱的端头还是画到轴线,框架梁在剪力墙和暗柱上画时是画到端头还是画到轴线。往图形算量中导入时是否影响计算工程量。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 剪力墙身应该布置到暗柱的端头 钢筋计算时 剪力墙身的竖向钢筋会从暗柱边缘+一个起步距离来排列第一根竖向钢筋 剪力墙水平筋按照101图集墙水平进与暗柱节点处理 所以不影响二者的钢筋计算 而在导入图形的时候 我们一般不导入暗柱 暗柱处已经用剪力墙身贯通布置 暗柱属于剪力墙墙柱 砼量并入剪力墙计算 这样还能够形成封闭房间 方便装修 2 下面说一下KL以剪力墙(暗柱)为支座的情况 101图集别没有这部分的节点构造 所以必须又设计在蓝图中表达具体的节点构造 介绍一下软件KL画法不同 钢筋计算方式不同 若KL画到剪力墙边 则软件计算KL锚入墙身一个锚固长度计算 若KL画到暗柱的内部(如中心 轴线交点等) 则软件会把暗柱视为KL的支座 这个时候处理方式同框架柱为支座的节点锚固 3 不同画法得出不同的计算结果 关键看设计的节点和意图

    2011-05-20 21:46:17 

  • 画到轴线节点即可

    2011-05-20 20:22:38 

  • 你好,梁画到墙边就行了,前提是墙要包住暗柱,这是正确的画法。 你搞清楚一个概念就行了,梁是锚入墙中的,而不是锚入暗柱中的,暗柱只是墙的一部分,如果是画到暗柱中,当暗柱宽不足梁的一个锚长的话,梁受力筋会伸到暗柱对边再弯折的,如果画到墙边,侧会在顺墙长度方向直锚,你可以计算着试试

    2011-05-20 21:50:02 

  • 构件直接从轴线交点画起就可以了,软件会根据计算规则扣减的。对工程量完全没有影响。

    2011-05-20 22:45:14 

  • 一般梁画到墙边就行了!~软件会自动识别的。对工程量完全没有影响。

    2011-05-21 08:10:43 

  • 你好,画到轴线即可

    2011-05-22 08:39:11 