view10 2011-05-20 21:04:06 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 850查看 7回答
广联达基础梁穿入承台 怎么布置 因为手算与软件计算的箍筋个数有较大出入
广联达基础梁穿入承台 怎么布置 因为手算与软件计算的箍筋个数有较大出入问题补充:广联达是怎么计算基础梁箍筋的个数的 当梁是与承台相接 柱在承台上
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳呵呵,你好,你犯了一个很大的错误,承台之间的梁不是基础梁,可以说那个梁是承台的一种特殊形式,但是在定义的时候要定义梁,但是不能定义基础梁,要定义“梁”构件----类型里面选择“基础连梁”,计算设置里面修改锚进承台的长度,一般规范是700mm,具体的看图纸要求。你再绘制就好了。 以前我对量的时候发现的这个问题,用基础梁的话钢筋能是手工计算的2倍左右!
2011-05-21 22:14:56
-
你好,承台之间的梁不是基础梁,可以说那个梁是承台的一种特殊形式,但是在定义的时候要定义梁,但是不能定义基础梁,要定义“梁”构件----类型里面选择“基础连梁”,计算设置里面修改锚进承台的长度,一般规范是700mm,具体的看图纸要求。你再绘制就好了。就在计算设置里面进行设置。
2011-05-24 17:23:40
-
你好,定义好基础梁,直接画过承台就行了。
2011-05-20 21:41:46
-
你好 你最好是先绘制好主子 在绘制基础梁 梁是以柱子为支座 不然的话软件是以承台为支座这样钢筋会多算很多 你是先画的 梁 还是先画的柱子 是不一样的
2011-05-20 21:49:39
-
基础梁的箍筋是算到承台边的!~
2011-05-21 08:08:48
-
你好,修改计算设置即可
2011-05-21 10:41:00
-
你这是地框架梁
2011-05-23 08:26:50