• 广联达基础梁穿入承台 怎么布置 因为手算与软件计算的箍筋个数有较大出入

    广联达基础梁穿入承台 怎么布置 因为手算与软件计算的箍筋个数有较大出入

    问题补充:广联达是怎么计算基础梁箍筋的个数的 当梁是与承台相接 柱在承台上

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    呵呵,你好,你犯了一个很大的错误,承台之间的梁不是基础梁,可以说那个梁是承台的一种特殊形式,但是在定义的时候要定义梁,但是不能定义基础梁,要定义“梁”构件----类型里面选择“基础连梁”,计算设置里面修改锚进承台的长度,一般规范是700mm,具体的看图纸要求。你再绘制就好了。 以前我对量的时候发现的这个问题,用基础梁的话钢筋能是手工计算的2倍左右!

    2011-05-21 22:14:56 

  • 你好,承台之间的梁不是基础梁,可以说那个梁是承台的一种特殊形式,但是在定义的时候要定义梁,但是不能定义基础梁,要定义“梁”构件----类型里面选择“基础连梁”,计算设置里面修改锚进承台的长度,一般规范是700mm,具体的看图纸要求。你再绘制就好了。就在计算设置里面进行设置。

    2011-05-24 17:23:40 

  • 你好,定义好基础梁,直接画过承台就行了。

    2011-05-20 21:41:46 

  • 你好 你最好是先绘制好主子 在绘制基础梁 梁是以柱子为支座 不然的话软件是以承台为支座这样钢筋会多算很多 你是先画的 梁 还是先画的柱子 是不一样的

    2011-05-20 21:49:39 

  • 基础梁的箍筋是算到承台边的!~

    2011-05-21 08:08:48 

  • 你好,修改计算设置即可

    2011-05-21 10:41:00 

  • 你这是地框架梁