双五 2011-05-21 09:07:18 | 辽宁省 其他专业 | 2876查看 2回答
消防自动喷水系统调试
定额中的自动喷水灭火系统调试(按点数计取)是仅适用于预作用喷水灭火系统?还是适用所有的自动喷水灭火系统? 1、点数如何计算?是喷头数量还是自动报警系统检测点数? 2、如果是湿式自动喷水系统有1000个自动喷头,另设自动报警系统感烟及手动报警按钮共有150个。按多少点计算? 3、根据湿式自动喷水系统工作原理及施工验收规范,没有强制规定逐点调试,并且联动调试内容: “ 湿式系统的联动试验,启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。”与点数也没有关系。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额中的自动喷水灭火系统调试(按点数计取)是仅适用于预作用喷水灭火系统?还是适用所有的自动喷水灭火系统? 1、点数如何计算?是喷头数量还是自动报警系统检测点数?应该是按多线制与总线制联动控制器的点数计算。 2、如果是湿式自动喷水系统有1000个自动喷头,另设自动报警系统感烟及手动报警按钮共有150个。按多少点计算?同上。 3、根据湿式自动喷水系统工作原理及施工验收规范,没有强制规定逐点调试,并且联动调试内容: “ 湿式系统的联动试验,启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。”与点数也没有关系。你正确理解一下点数的计算就好了。
2011-05-21 09:45:40
-
辽宁2008定额规定:水调试计算规则 水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计算单位。 其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。
2011-05-21 14:39:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看