59****@qq.com 2011-05-21 11:48:02 | 山西省 其他专业 | 910查看 2回答
基础梁贯通钢筋算法
1、基础梁贯通筋长度平法规定为净长+两端锚固,那么钢筋的双面焊接接头或单面焊接接头不考虑吗? 2、基础梁贯通筋长度平法规定为净长+两端锚固,中间支座为了施工方便每跨直锚,那么可以再加每跨直锚长度吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
焊接接头是单独计算的,有单独子目的。不增加预算中钢筋长度。
2011-05-21 11:52:35
-
1、基础梁贯通筋长度平法规定为净长+两端锚固,那么钢筋的双面焊接接头或单面焊接接头不考虑吗?设置焊接搭接,软件自动计算焊接接头的个数,在汇总报表中有数量,定额中有焊接头子目,直接套接头数量即可; 2、基础梁贯通筋长度平法规定为净长+两端锚固,中间支座为了施工方便每跨直锚,那么可以再加每跨直锚长度吗? 中间支座每跨直锚,可以在原位标注的平法表格输入在跨中位置,软件就按每跨锚固计算。
2011-05-22 18:32:35