刚 2011-05-21 12:19:46 | 辽宁省 其他专业 | 763查看 5回答
空调水系统安装高度为4m是否应计取超高费
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
空调水系统安装高度为4m不计取超高费,安装工程安装操作高度是按5m编制的超过5m才计取超过费
2011-05-21 12:49:26
-
你可以查阅一下所执行地区的定额说明,比如《给排水、采暖、燃气工程》定额中新疆的定额说明是3.6米以上,北京的定额说明是5米以上,河南的定额说明是3.6米以上计算超高费。所以按照所执行套用的定额说明为准就行了。
2011-05-21 15:53:22
-
超高增加费:工作物操作高度均以3.6m为界线,如超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度)的人工费乘以下列系数。
2011-05-23 17:32:55
-
空调水系统安装高度为4m不应计取超高费
2011-05-21 12:23:09
-
层高或安装高度超过3.6米时就可以计算
2011-05-21 12:28:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看