• 安装算量软件的建议及问题

    管理员及老师们: 一、你们好,我现在接触安装算量软件时间不长,有点小建议呈上: 1、在软件中应加强对导入的cad图形编辑处理功能,特别是对相关线条的处理,比如对于不同图层的相交线打断时就不能,对单个线条处理也不灵活。 2、在安装软件中不知道为什么在右键菜单中没有了“选择同名称构件”的功能。 3、经通风空调中的相关设备或附件,不能正确识别,这个问题相关的辅导老师也不能解决。 以下是我遇到的问题希望保位专家及老师能解决: 1、在给排水中只能在局部(卫生间)的系统图和主管道的系统上能看到阀门及管道附件,在平面图中没有体现,请问这些件如何识别。因为一层的平面图中可能有几个相同或不同的卫生的系统图。是不是要人工去数叫呢? 2、如果给排水中,在连接器具的立管(镀锌或ppr)高度是否根据器具的高度直接考虑?如果确定了立管,怎么考虑立管与器具接口之间的管材长度问题。 请各位专家与老师或管理员指点!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您好!您的前三个建议我们可以作为反馈给您反映给开发部分,但是有几点要注意的是不同图层的cad线的打断不太好实现,即使在cad中也不好处理,第二个建议,用批量选择的功能就可以解决,第三个问题依据设备-通风管道-附件来识别,未见有不能正确识别的,您有问题我们可以继续沟通。 您的问题1.您可以现在大样图上把详图(包括阀门)识别好在插入平面图中,也可以正确识别。 2.第二个问题,可以通过调整计算设置来选择具体的支管计算方式。如下图

    图层

    2011-05-23 20:23:09 

  • 你的建议很好,请你在【意见反馈】中反馈一下,这样研发就会很快接到反馈信息的。你的建议一旦被采纳,你还会收到一份总部送出的丰厚礼品。

    2011-05-22 06:13:52 

  • 建议非常好!跟干线管理员反应下是可以的!

    2011-05-22 09:25:28 

  • 一、你们好,我现在接触安装算量软件时间不长,有点小建议呈上: 1、在软件中应加强对导入的cad图形编辑处理功能,特别是对相关线条的处理,比如对于不同图层的相交线打断时就不能,对单个线条处理也不灵活。 可以打断不同的线条的,这里面现在很灵活的,关键是你需要熟练应用。 2、在安装软件中不知道为什么在右键菜单中没有了“选择同名称构件”的功能。 这个是哪里的设置问题,在界面调整设置试试 3、经通风空调中的相关设备或附件,不能正确识别,这个问题相关的辅导老师也不能解决。 设备类的,图纸上很多只能标识一个方块,你可以进行标识识别,带上设备的名称应该可以的。 以下是我遇到的问题希望保位专家及老师能解决: 1、在给排水中只能在局部(卫生间)的系统图和主管道的系统上能看到阀门及管道附件,在平面图中没有体现,请问这些件如何识别。因为一层的平面图中可能有几个相同或不同的卫生的系统图。是不是要人工去数叫呢? 你可以识别局部的系统图和阀门后把这部分导入并复制到平面图上,能够自动识别的,注意调整一下比例和平面图相同 2、如果给排水中,在连接器具的立管(镀锌或ppr)高度是否根据器具的高度直接考虑?如果确定了立管,怎么考虑立管与器具接口之间的管材长度问题。 现在的新版算量软件,你识别这些分支管道时会自动计算到卫生器具的上面的,已经考虑这块啦

    2011-05-22 10:05:21 

  • 我觉得吧,你这些都是小问题,绕个弯子就解决了,软件要灵活使用,比如选择同名构件,直接按F3即可

    2011-05-22 10:27:31 