• 基础相连的两栋楼

    两栋楼,基础为筏板基础,两栋楼有20分的伸缩缝用钢筋算量该怎么做
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 从伸缩缝处断开,分别建立俩工程绘制 俩楼画在一起不方便绘制,汇总时也比较慢

    2011-05-22 11:25:00 

  • 如果是一个基础上两幢楼体、那说明还是属于一个单位工程,最好是整体计算、基础上面如是对称建筑则可以使用“块镜像”功能进行镜像复制。 如果确实属于两个工程,我建议将其基础也放在一幢楼上计算、然后i汇总得出每幢楼的工程量进行计价组价。放在一幢楼上的优点是最能精确的计算出钢筋用量(分开计算可能导致钢筋根数有所误差)、最后将图形算量工程文件必要的解释放在预(结)算编制说明中即可。

    2011-05-22 11:55:03 

  • 一般情况,基础以及地下室部分要画在一起,

    2011-06-02 11:04:55 

  • 放到一块画就行,这个应该是一个单位工程,没必要分开,而且在一块好多构件是共用的,除非两个的层高、抗震烈度不同,

    2011-05-23 10:42:01 

  • 两栋楼,基础为筏板基础,两栋楼有20分的伸缩缝用钢筋算量该怎么做? 可按一个工程来做,在伸缩缝处断开分别来画。

    2011-05-23 16:17:39 

  • 你说的严格讲,应该叫“沉降缝”,应分开计算。

    2011-05-23 18:56:47 

  • 你分开计算可能方便些,至于你说的基础相同的问题,你可以先建一个楼的基础,然后保存退出,再新建另一栋楼的钢筋抽样的文件,但是你可以不用画基础,直接导入开始那个文件就行了,新的版本有一个合并其它工程的选项,你可以试试,这样你可以节约时间。

    2011-05-24 11:28:19 

  • 您好!分开也行,不分开也行!具体看你工程的实际情况,比如设防烈度、抗震等级等!

    2011-05-24 17:32:20 

  • 如果不要求两栋楼的基础要分开计算,也可以把基础画在一个工程中,上部结构再分开画

    2011-05-22 11:33:19 

  • 你好:可以分开也可以连在一起计算,连在一起计算要看一层向上的层高、楼面标高、抗震要求是不是相同,相同的话完全可以连在一起计算。不同时就要分开计算。分开计算时基础算在一个楼号里,另一个楼号也画上基础,在基础内不要布置钢筋这样就可以了。

    2011-05-22 11:36:49 

  • 两栋楼分着做,那20公分根据钢筋直径间距手算一下就好了。建筑物的温度伸缩缝基础是相连的,但上部是分开的;建筑物因地下地耐力不同所设的沉降缝基础是相连的。预算怎么做都行。

    2011-05-22 11:26:05 

  • 20CM的变形缝,从中间分开,各画各的

    2011-05-22 14:56:00 

  • 分开来算比较好一点,和在一块,那是高手的境界,暂时不要比拼,内力不足啊

    2011-05-22 19:43:02 

  • 从伸缩缝处断开,分成俩个工程建立绘制,这样做起来比较快,也方便。

    2011-05-22 20:02:29 