• 结构抗震等级

    抗震等级四级,钢筋锚固、搭接等构造按三级施工。 广联达中应该如何设置???

    图纸会审

    锚

    问题补充:我这个 按图纸是四级抗震 但图纸会审中 提出了 上面那一句话。 我直接在抗震等级里面修改的 把四级抗震改为了 三级抗震,如图, 这样是否合适啊?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 抗震等级四级,钢筋锚固、搭接等构造按三级施工。 广联达中应该如何设置??? 钢筋锚固、搭接等抗震等级四级和三级是一样的,你就选三级抗震等级,图集上就没有四级的锚固、搭接,都是按三级做的。

    2011-05-22 14:28:07 

  • 看你是干什么用了,应该是设为一致的如果是根工人结算就按施工时的等级三级。如果是跟甲方对量那就要按图纸上的 抗震等级。

    2011-05-22 14:32:31 

  • 你好:定义时按四级抗震做,然后在后边的搭接区域里修改搭接长度要求,必须每一层都要修改。图集中说明了四级抗震做法同非抗震要求。 不能,改为三级抗震要求后,锚固长度长了。 标准层你只要修改一层后复制到其他层就行了。 锚固和搭接都是按三级就没事了,直接定义为三级抗震就行了,我还以为是锚固按四级、搭接按三级的。

    答疑解惑

    2011-05-22 15:03:13 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!