• 填充墙的圈梁

    1 设计要求中说:墙高超过4米时,应在墙体半高处(一般结合门窗洞口上方过梁位置)设置与柱连接且沿全墙贯通的钢筋混凝土水平系圈梁,梁截面见QL-1。 我的结构层高为4.5米,除去梁高450,墙高为4.05米。按设计规定应该布置圈梁。 它说在墙体半高处,意思就是4.05/2 的位置布置圈梁,然后又说结合门窗洞口上方过梁位置,意思就是圈梁的位置在门窗上,可以代替过梁。 这种情况怎么布置? 是按照4.05/2 的位置布置,到门窗洞口的地方断截,门窗洞口上部画上过梁,完了绕过门窗洞口继续延墙体布置圈梁? 请解释一下。 2 填充墙应延高度每隔两皮(且不大于500MM)设2A6拉筋,拉筋深入墙内的长度为墙长的1/5且不小于700MM。 这句话就是砌体墙的拉筋吗? 怎么设置? 什么是两皮?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 层高4.05m需要设置圈梁,通常情况下是在墙体半高处设置,但是如果墙上有门窗,可以在门窗顶设置圈梁,这样就可以圈梁带过梁 第二个问题是说的砌体拉结筋,不大于两皮砖是说的拉结筋的间距,上下间距一般为500mm 你是通过受力计算知道不起作用的吗?哪怕是设置在墙顶,只要使得墙高小于四米就符合规范要求 定义;拉筋时候输入2A6@500

    2011-05-23 09:01:29 

  • 2 填充墙应延高度每隔两皮(且不大于500MM)设2A6拉筋,拉筋深入墙内的长度为墙长的1/5且不小于700MM。 这句话就是砌体墙的拉筋吗? 怎么设置? 什么是两皮?【两皮是指混凝土加气块砌两层高,加上砂浆也就是500高】加气块的规格是200*240*600

    2011-05-23 09:11:04 

  • 1、意思是圈梁布置高度与过梁同高 2、是的,是墙体拉筋;在配筋砌体构件属性中输入钢筋信息后布置构件即可;两皮是指两层砖的高度。

    2011-05-23 09:02:05 

  • 1、这是设计人惯用的伎俩,这句话是设计规范中对设计人说的。 这样情况不用增设圈梁,将门上过量拉通加高到顶就行了。 2、在定义墙时设置。 这就要用砌体加筋构件定义布置了。