zhouliping 2011-05-23 10:56:20 | 广西壮族自治区 其他专业 | 3484查看 6回答
管内穿电缆要计算电缆松驰度吗?
管内穿电缆要乘以电缆松驰度吗?问题补充:就是工程量需要乘以松驰系数吗?一般桥架和线槽内都要但钢管内穿的电缆要不要乘?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆敷设都需要增加附加长度,就是增加2.5%。
2011-05-23 18:41:48
-
注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内,即:电缆工程量=施工图用量+附加及预留长度。 序号 项 目 预留长度 (附加) 说 明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁、柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 可以根据定额加上预留长度
2011-05-23 11:05:27
-
不用计算,定额中已包含施工中电缆的损耗。
2011-05-23 10:57:37
-
按照定额的规定应该考虑
2011-05-23 11:01:18
-
应该计算,系数2.5%
2011-05-23 15:37:54
-
管内穿电缆要乘以电缆松驰度吗? 答:管内穿电缆不可以乘以电缆松驰度,电缆穿管不存在电缆松弛的问题。
2011-05-24 08:50:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看