• 利用圈梁钢筋做接地,具体套用哪个定额~~工程量怎么计算?

    利用圈梁钢筋做接地,具体套用哪个定额~~工程量怎么计算? 我在网上查了下大概有两种方法: (1)考虑到基础钢筋已由土建标完成,可套用主筋与圈梁钢筋焊接定额以“10处”为计量单位,扣除钢筋材料 计算。 (2)套用均压环敷设 利用圈梁钢筋定额,按m计算工程量。 假如是利用两根圈梁主筋联接,工程量是按两根主筋的总长计算还是一根长度计算? 以上两种方法是否适用?定额有没有说明?(因为项目几方对这个问题意见分歧较大)~~望详细说明,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    接地网的调试规定如下: (1)接地网接地电阻的测定。一个发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;远离厂区,自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。 (2)避雷针接地电阻的测定。每一避雷针均有一单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等)等均按一根(组)计算。 (3)独立的接地装置按根(组)计算。如一台柱上变压器有一独立的接地装置,即按一根(组)计算。 两个都要套 1、利用建筑物内主筋作接地引下线安装,以“m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。 2、均压环敷设,以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的,按圈梁中心线长度,以延长米计算。

    2011-05-23 17:50:18 

  • 防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行"户内接地母线敷设"定额. 一、利用柱、圈梁、地圈梁主筋做引下线、均压环、接地母线时,以"米"为计量单位,每一柱子或圈梁,地圈梁按焊接两根主筋考虑,且已含柱与梁,梁与梁之间搭接的钢筋。如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。 二、均压环敷设以"m"为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 以上是定额的说明和计算规则。你问的是均压环吧。定额套“03020886 避雷网安装 利用圈梁主筋做均压环”。