• 板的上部负筋用冷轧带肋钢,两端需要有弯钩么?

    如题

    问题补充:我从《冷轧带肋钢混凝土结构技术规程JGJ95-2003》中看到有这么一条:7.2.2 冷轧带肋钢筋未端可不制作弯钩。当钢筋未端需制作90°或135°弯折时,钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 不知道这个可不可以当作计算依据?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不需要弯钩。

    2011-05-23 14:25:31 

  • 不需要设置弯钩

    2011-05-23 14:34:17 

  • 谁说的板负筋不要弯钩啊 负筋要90度弯折的。 底筋受力筋就不要弯,直的。

    2011-05-23 15:28:37 

  • 中国没有明确规定,欧洲设计是,板上部拉通后在支座加筋时不需要弯钩,中国设计从板及屋面图集上看都没有弯钩,事实上应该弯90度钩锚固。

    2011-05-23 16:07:48 