• 四棱台的独基,受力钢筋为B14@200双向单层网片,软件计算时钢筋计算长度为0.9*基础长,是什么意

    四棱台的独基,受力钢筋为B14@200双向单层网片,软件计算时钢筋计算长度为0.9*基础长,是什么意思?

    问题补充:0.9*基础长度比实际基础长度-2个保护层长度要小

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件是按规范规定,当基础宽度超过2.5以后,钢筋长度可按基础0.9倍宽度来布置钢筋,钢筋交错布置,如果想要计算结果是基础宽度减两个保护层长度,可以计算设置中,把0.9宽度改成基础宽减保护层。

    2011-05-23 17:51:05 

  • 四棱台的独基,受力钢筋为B14@200双向单层网片,软件计算时钢筋计算长度为0.9*基础长,是什么意思?见06G101-6第47页,计算设置中四周的应该按全长-保护层。

    独基

    2011-05-23 17:56:09 

  • 是按施工规范计算的,《简明钢筋混凝土结构构造手册》第408页,软件也在计算设置提供几种选择,你可根据实际情况选择其中一种。

    2011-05-23 17:57:48 