• 电缆沟移动盖板揭盖板

    电气设备安装工程定额中,有一条子目为“电缆沟移动盖板揭盖板”,请问这里的盖板指的是户外的水泥盖板还是配电室内的花纹钢板盖板? 在原有的电缆沟中新敷设一条电缆是不是得套用该定额子目,再套用相应的电缆敷设子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电气设备安装工程定额中,有一条子目为“电缆沟移动盖板揭盖板”,这里的盖板指的是户外的水泥盖板而不是配电室内的花纹钢板盖板的。 在原有的电缆沟中新敷设一条电缆是得套用该定额子目,再套用相应的电缆敷设子目的。

    2011-05-23 21:33:29 

  • 是水泥盖板,在原有的电缆沟重新敷设电缆肯定要在套定额

    2011-05-24 08:58:09 

  • 1、只要电缆是10KV以下的。都执行《电气设备按照工程定额》,10KV以上的执行 专业专用设备安装的定额子目。----08电气安装定额的“总说明”。 因此,不管室内还是室外,只要你的电压是10KV以下的。都执行该定额。 这不以户外、室内做区分标准,而是以电压作为区分的。 如果你的配电室电压是10KV以下,其花纹钢板盖板还是执行“电缆沟移动盖板揭盖板”定额子目。 2、只有在原有的电缆沟中敷设新的电缆才套用“电缆沟移动盖板揭盖板”定额子目(定额编号:CB0742~CB0744)。 如果是新建的电缆沟,其盖板安装工序,考虑在了 桥架安装 定额子目中。 请看定额 电缆章节的 “说明”和“计算规则”,以及 桥架安装 各个定额子目的“工作内容”。 所以,你的电缆重新敷设,就是套用 “揭盖板” 定额子目,和 “电缆敷设”相关定额子目。 如果是新建新敷设,就没有盖板安装定额子目了。