• 请教一个剪力墙顶钢筋的问题!

    请教一个剪力墙顶钢筋识图的问题: 地下室外墙WQ1水平筋为B14@150,墙顶部没有暗梁,大样图墙顶标出了两条水平筋2B20,请问这两条钢筋是另加的加强筋还是替换掉墙顶原有的两条14钢筋呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般来讲钢筋是不能重叠的,那么这两条就是墙顶的加强钢筋,你可以用暗梁代替布置。 “您的意思是另加呢还是仅直径变大呢?”墙顶钢筋变大。 “其实如果另加我直接填在压墙筋就行了!”也是可以的。 “软件的操作我比较熟了,就是施工和这个识图方面欠缺一点,请不要用两可的方式,我已经够迷惑了!”不妥之处请多多指教。

    2011-05-24 15:32:31 

  • 地下室外墙WQ1水平筋为B14@150,墙顶部没有暗梁,大样图墙顶标出了两条水平筋2B20,这两条钢筋是另加的加强筋,你在软件中的“压墙筋”中输入其钢筋信息即可,这样软件会自动扣除掉墙顶原有的两条14钢筋的

    2011-05-24 15:41:36 

  • 地下室外墙WQ1水平筋为B14@150,墙顶部没有暗梁,大样图墙顶标出了两条水平筋2B20,请问这两条钢筋是另加的加强筋还是替换掉墙顶原有的两条14钢筋呢?替换掉墙顶原有的两条14的钢筋,在软件中布置压墙筋就可以了,软件可以自动替换。 把剪力墙水平钢筋根数计算向上取整+1改为向上取整

    暗梁

    2011-05-24 15:36:58 

  • 答:不替换是另加,水平筋都是在竖向筋的外侧,这种压筋是在竖向筋的内侧,直接在压墙筋中设置就行了。水平的起步是距楼层S/2,S为水平筋的间距。请看截图计算设置。

    识图

    2011-05-24 15:58:21 

  • 2B20是另加的加强筋,可以在其它属性,压墙筋栏输入计算(但它不是压墙筋,压墙筋的形式与之相似,但压墙筋在墙底部)

    2011-05-24 15:36:00 

  • 地下室外墙WQ1水平筋为B14@150,墙顶部没有暗梁,大样图墙顶标出了两条水平筋2B20,请问这两条钢筋是另加的加强筋还是替换掉墙顶原有的两条14钢筋呢?回答按设计要求是2B20替代墙顶2B14

    2011-05-24 16:01:57 

  • 你好:软件里的压墙筋是另加的,在施工时2B20的两根钢筋如果位置和外墙的水平筋重叠时,可以省去水平筋。如果水平筋在竖向筋外侧布置时,就不可以省去了。要求是在同一位置。 请看这个要求是09G101-1中的。墙与暗梁的顶部做法。