li273230514 2011-05-24 16:48:22 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 633查看 5回答
钢筋对量中的钢筋搭接问题
两个同样的工程,在钢筋明细表中只要是超过10m的钢筋,一个计算公式中有搭接长度(搭接长度各不相同),另一个报表中没有搭接长度,在属性设置中对于搭接设置、计算设置、节点设置、设防烈度等都是一摸一样的。 软件中对搭接长度是如何规定的?超过定尺
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件中对搭接长度是如何规定的? 超过9米计算应该搭接。定尺计算9米。
2011-05-24 16:51:36
-
你好,钢钢筋长度超过定尺长度就会计算搭接 俩工程一样 一个有搭接 一个没搭接? 看看计算设置中是不是设置的机械连接
2011-05-24 16:50:13
-
这要看构件的长度,构件长度超过了钢筋的定尺长度后才计算搭接的。
2011-05-24 17:08:10
-
水平钢筋是按定尺长度,柱、墙的垂直钢筋是每层一个接头。
2011-05-24 16:55:24
-
软件中定尺长度是10米,构件的长度也是10米或超过10米时,软件就会增加一个搭接。你最好看下对应的构件和构件的直径在搭接设置中的定尺长度设置的是否一样。还有每个构件附近相交的构件是否都一样。标高,构件属性都对比一下。
2011-05-27 17:24:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看