• 楼梯平台处的现浇板受力筋布置不了

    框架结构三层,每层3.6,我现在框架柱和框架梁以及现浇板都绘制好了,开始绘制楼梯的时候,在1.75米处和5.35米处都有一个楼梯休息平台,板厚是120,钢筋是C8@150,双网双向,但是休息平台处的板的受力筋怎么一绘制就跑到3.55处了呢?还有梯梁绘制好了以后,无法原位标注,因为梯梁上方有框架梁?怎么解决?

    问题补充:我用的是09的软件

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 楼梯平台处的现浇板受力筋布置不了? 不需画图,直接用单构件的参数法输入。

    2011-05-25 09:30:01 

  • 你好,你在绘楼梯休息平台的时候,将板分层设为2,然后调整好平台板标高,再绘制板,然后再在分层2中布置板受力筋就行了。

    受力筋布置

    2011-05-24 21:54:34 

  • 2009中楼梯不要画图,在单构件输入,。

    2011-05-24 20:23:09 

  • 答:1、楼梯平台的钢筋的只要点中了板布置就行了,你是动态看,钢筋与反不在一个平面,这是显示问题不影响计算结果。板也是先布置下面的板并布置完钢筋然后再画上面的板,否则也是遮挡着布置不上。 2、关天梯梁原位标注问题,这没有好办法,只有先删除框架梁,等梯梁原位识别以后再画框架梁。 回复:软件计算工程量,只要达到时软件计算的要求,无论是先画二次结构还是一次结构,都不影响计算结果的。

    2011-05-24 21:14:12 

  • 你用的是哪个版本的,新版本可以直接绘制参数楼梯的

    2011-05-24 20:21:57 

  • 第一个问题是图元显示问题 在三维查看时 钢筋不在板位置 但不影响工程量计算 不用担心的, 第二个问题 把楼梯梁在分层2里绘制就可以了

    2011-05-24 22:05:16 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看