zhangcaoqung 2011-05-25 06:21:44 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1024查看 3回答
现在的墙体大都是加气块外墙面不封闭,中间有凹凸的柱及剪力墙
外抹灰画上去三维显示是一段段的,分隔断开处都是剪力墙及暗柱等砼墙处,画时在砼处根本就画不上去,啥原因?如何处理此类总题才能准确得出外墙装修工程量问题补充:我画剪力墙时是把整个暗柱都画进去了的,到暗柱的外边线,但外抹灰时,代码选的是不分材质,结果三维显示是一段段的,砼处没有彩色的外墙抹灰条,但工程量却是把凹凸处砼墙的量算进去了的,啥原因啊!量我核对了的!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在建立外墙抹灰构件的时候,选择分材质抹灰,套取子目后,使用点画或者两点布置上去,就不会出现这种情况了。
2011-05-25 06:35:26
-
因暗柱属于剪力墙的加强构造,为剪力墙的一部分(没有剪力墙也就没有暗柱的),套剪力墙相关的定额子目,所以在算量软件里暗柱是不需要定义画图布置的,只画剪力墙即可,暗柱的位置需要画上剪力墙的,这样你布置外墙面装修时就不会出现你讲的问题了。 你的问题是暗柱的位置没有画剪力墙的原因,不但外装修布置不上,布置内墙面装修同样布置不上的,软件会提示你房间不封闭的。
2011-05-25 08:21:53
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看