无常鬼 2011-05-25 09:59:51 | 广西壮族自治区 其他专业 | 427查看 4回答
关于基础接地问题
图中的这些东西该如何算?请具体说说工程量方法以及套价所适用的子目
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 是补打接地极用的,当接地电阻不符合设计要求时,需要补打人工接地极,按实际施工的延长米计算 套用户外接地母线子目! 2 室外接地卡子,是测试接地电阻值的!按套计算 套用断接卡子子目!补充主材! 3.1.5米是管道出户的长度,橡接地母线这样的工程量就是按实际发生量计算的,这个就是属于发生在户外的项目就需要套户外接地母线!
2011-05-25 10:15:08
-
你的图没有贴上 呵呵
2011-05-25 10:08:19
-
如图,一般的图纸都是这样设计的,利用地梁主筋做接地母线,当接地电阻达不到设计要求时,就要增加人工接地极的。 定额如图所以,你可以参考一下。
2011-05-25 11:11:50
-
1、从引下线钢筋处焊接外引的镀锌圆钢或者镀锌扁钢,是为了当建筑物接地系统的接地电阻达不到设计要求时,以便外引接地母线并增加设置接地极的。这部分引出的接地母线应该据实计算其长度为工程量,并套室外接地母线敷设的定额子目。假如室外散水或者台台阶超过设计标注的引出距离长度时,应该以必须因此散水或者台阶外边沿100~150mm为准进行计算。接地母线的敷设是分室内或者室外,并不是按室外1.5米为界限作为区分的。 2、是作为室外接地电阻测试外引点 的,可以套断接卡子的定额子目。
2011-05-25 13:09:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看