    什么情况下需要计算接线端子? 电缆头制作不需要,那么从照明计量箱出线连接到户内开关箱的导线BV3×10,需要计算接线端子吗?工程量怎么算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    什么情况下需要计算接线端子? 电缆头中包括接线端子,无需再计算,电缆头制作不需要,那么从照明计量箱出线连接到户内开关箱的导线BV3×10,需要计算接线端子吗?工程量怎么算? 导线直径10m2以内的也不计算接线端子

    2011-05-26 05:50:49 

  • 1 接线端子就是一种电线连接的方式! 2 电缆是采用干包的连接形式的; 3 10mm采用的是无端子外部接线的方式连接的,但是这里的一根地线在集中表箱中式采用接线端子连接的,所以套用16mm的铜接线端子 子项!

    2011-05-25 10:29:27 

  • 无论是照明线路还是动力线路中的导线,不管其导线的截面积大小,敷设敷设导线的两端在配电箱柜或者分接线箱你进行端头连接是都得计算接线端子工程量的,计算时还得分有端子外部接线或者无端子外部接线。一般10mm2以下的单股铜芯导线可以按照无端子接线,大于以上规格是都应该是有端子接线。但是在一些自控仪表或者有特殊要求的,小截面导线必须采用有端子时,仍然应该套有端子接线的定额子目。

    2011-05-25 13:18:46 

  • 从照明计量箱出线连接到户内开关箱的导线BV3×10,需要计算接线端子,工程量根据导线根数数个数就可以了。 在配电箱内,6平方以下的线用端子板外部接线定额子目。6平方以上的用焊、压接线端子定额子目。电缆的端子已经包含在电缆终端头定额子目里了。

    2011-05-25 15:32:59 

  • 1、电缆连接时,电缆头的定额中已经包含了压铜接线端子的材料费,所以不可重复计算。 2、导线连接时,6mm2及以下的导线按无端子接线计算,6mm2以上的导线按压接线端子计算,定额里面已包含接线端子材料费,都不用补主材。 3、压接线端子的定额子目只适用于导线,不适用于电缆。 从照明计量箱出线连接到户内开关箱的导线BV3×10 计算结果:10mm2的压接铜端子3个*2=6个(每根导线接头一个接线端子)。

    2011-05-25 13:46:26 