• 钢筋算量问题

    你好专家,我是新手,请教个问题,我画一个独立基础,然后再画短柱,在楼层设置里面我已设置好楼层高度为6米,但是在钢筋报表里面计算的短柱钢筋才1.3米,请问是什么原因,请专家指教,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你所看到的1.3是基础层预留钢筋,你要到下一层看看柱子的钢筋量

    2011-05-25 14:51:27 

  • 你好,独立基础是在基础层,你检查一下你楼层设置中基础层的高度,

    2011-05-25 11:22:34 

  • 你好:你是在基础里看的插筋吧,软件在处理这个问题上是没有是的,你应该是在编辑钢筋里看钢筋长度,怎么到报表里看了。你到设置的6米楼层里汇总计算后,点编辑钢筋就能看到钢筋是多长的了计算公式也能看到。

    2011-05-25 11:47:03 

  • 你设置的6米高是其他层的高度吧,应该不是基础层的高度,你画好柱子之后进行汇总计算,然后到6米高的楼层去找你画的柱子,利用“编辑钢筋”就可以看见钢筋工程量的计算了

    2011-05-25 14:12:43 