• 过梁钢筋的计算

    在计算门窗洞口过梁钢筋时,钢筋的弯钩长度是加多少啊?在哪里可以找到依据。福州
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以查看当地的砌体结构图集 在03G101图集没有过梁的, 过梁钢筋弯钩为6.25d 预算就是按6.25d计算的

    2011-05-25 12:31:10 

  • 在计算门窗洞口过梁钢筋时,钢筋的弯钩长度一般是两个弯钩加20厘米就可以了,这是施工习惯做法。如果要找依据就在03G101图集中有,但它的弯钩只有6.25D。福州

    2011-05-25 12:29:06 

  • 按6.25D计算行了,你在软件自动生成就可以查看了啊。可能抗震的和非抗震的是有差别的。可以对比研究下

    2011-05-25 15:19:32 

  • 在单构件输入里可以选择图集选择。

    2011-05-25 14:25:52 