peng 2011-05-25 22:14:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 596查看 4回答
斜屋面防水卷起高度
斜屋面防水卷起高度一般多少啊 ,周围一圈有天沟?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳屋面工程验收规范的规定 9.0.6 女儿墙泛水的防水构造应符合下列要求: 1 铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。 2 砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理;也可压入 砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水 处理。 3 涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头处理应用防水涂料多遍涂刷封 严,压顶应做防水处理。 4 混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严。 9.0.7 水落口的防水构造应符合下列要求: 1 水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处。 2 防水层贴入水落口杯内不应小于50mm。 第27 页 3 水落口周围直径500mm 范围内的坡度不应小于5%,并采用防水涂料或密封 材料涂封,其厚度不应小于2mm。 4 水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm 凹槽,并嵌填密封材料。 9.0.8 变形缝的防水构造应符合下列要求: 1 变形缝的泛水高度不应小于250mm。 2 防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。 3 变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖。 4 变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。 9.0.9 伸出屋面管道的防水构造应符合下列要求: 1 管道根部直径500mm 范围内,找平层应抹出高度不小于30mm 的圆台。 2 管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间,应预留20mm×20mm 的凹槽, 并用密封材料嵌填严密。 3 管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于300mm。 4 管道上的防水层收头处应用金属箍紧固,并用密封材料封严
2011-05-25 23:30:14
-
如果你天沟不深就直接卷到沟上沿。一般的规定是不低于250mm。
2011-05-25 22:16:32
-
一般的规定是不低于250mm。 这个一般后期都得办理 签证变更的
2011-05-26 09:48:09
-
定额计算规则规定为250mm,如实际不同时,甲乙双方协商解决。
2011-05-27 22:53:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看