璐子 2011-05-26 08:48:06 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 620查看 3回答
查看钢筋时顶层角柱钢筋中为什么有的有锚固?有的没有锚固,就是根直的钢筋?
问题补充:框架柱有突出屋面的造型,突出的部分要新建一层吗?柱顶的钢筋没有锚固长度?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以参考03G10柱节点,很清楚的
2011-05-26 08:50:09
-
你好:柱子在顶层的锚固是从梁的下皮开始计算的,只有边角柱外侧的主筋锚固长一点,内侧的就是从梁下皮算一个锚固长度,梁高大于锚固后就是直的到顶减保护层厚度了。 你的柱子主筋不应该伸出屋面,把伸上去的几根主筋前加上“*”米字键让软件算成在本层锚固。 你的柱子在屋面还有吗?应该是没有了。在顶层定义柱子时的主筋前加就行了。 你是定义的框支柱吧。框架柱是不会像你说的这样的。 你把柱顶高度控制好了就行了。
2011-05-26 09:06:41
-
查看钢筋时顶层角柱钢筋中为什么有的有锚固?有的没有锚固,就是根直的钢筋? 这个跟钢筋直径有关系的,直的钢筋肯定是直径细的吧,细钢筋在梁里直锚长度够了,他就不需要弯锚了
2011-05-26 08:56:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看