鑫鑫 2011-05-26 09:12:08 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 440查看 4回答
设置了温度筋还用设置受力筋不
现浇板中要求板跨度大于3.6m时,板上部设不小于a6-150的温度筋,与板顶负弯矩筋搭接100 怎么设置呢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先按普通方法把图纸上的受力筋、负筋布置好,然后再用布置受力筋的步骤,单板+XY方向,钢筋类型下拉选择温度筋 温度筋搭接长度在工程设置,板中设置 根据你的图纸说明,是这样的
2011-05-26 09:15:50
-
现浇板中要求板跨度大于3.6m时,板上部设不小于a6-150的温度筋,与板顶负弯矩筋搭接100 怎么设置呢 回复:要设置受力筋
2011-05-26 09:18:05
-
现浇板中板跨度大于3.6m的部分,板上部设不小于a6-150的温度筋 操作步骤:设置受力筋--改为温度筋--XY方向布置单板或多板--点击板即可布置上了。
2011-05-26 09:23:58
-
温度筋与负筋的搭接长度可在计算设置中设置。
2011-05-26 09:58:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看