• 设置了温度筋还用设置受力筋不

    现浇板中要求板跨度大于3.6m时,板上部设不小于a6-150的温度筋,与板顶负弯矩筋搭接100 怎么设置呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    先按普通方法把图纸上的受力筋、负筋布置好,然后再用布置受力筋的步骤,单板+XY方向,钢筋类型下拉选择温度筋 温度筋搭接长度在工程设置,板中设置 根据你的图纸说明,是这样的

    2011-05-26 09:15:50 

  • 现浇板中要求板跨度大于3.6m时,板上部设不小于a6-150的温度筋,与板顶负弯矩筋搭接100 怎么设置呢 回复:要设置受力筋

    受力筋不

    2011-05-26 09:18:05 

  • 现浇板中板跨度大于3.6m的部分,板上部设不小于a6-150的温度筋 操作步骤:设置受力筋--改为温度筋--XY方向布置单板或多板--点击板即可布置上了。

    2011-05-26 09:23:58 

  • 温度筋与负筋的搭接长度可在计算设置中设置。

    2011-05-26 09:58:47 