• 关于水表和阀门的问题

    我的给水管道主管道是6寸的(0.2米)200m,分水管是2寸的120m,我套阀门还有水表的的时候要套管径多大的呢? 阀门要套多少个,水表要套多少组?是不是都是1? 另外这个是市政管网,是否要套多个消防栓进去? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、阀门多少个要按照设计给出的个数来计算呀,给出几个就计算几个呀!水表也是同样的道理的。 二、至于套多大管径的要看这个阀门或者水表在那根管道上了呀!要是在6寸的(0.2米)200m哪就套DN200的阀门呀,要是在分水管是2寸的120m那2就套DN100的阀门呀!在市政定额里面都有的呀! 三、至于市政管网,是否要套多个消防栓进去,这个看图纸有没有相关说明呀或者明确的标识呀!要是没有就没有必要做了。 希望这些对你有所帮助吧!

    2011-05-26 10:30:39 

  • 6吋的是DN150,2吋的是DN50 阀门、水表的数量,必须按图纸标注的计算,没有数据标准。

    2011-05-26 09:27:47 

  • 应该是按分支管道管径(分水管是2寸的)计算水表、阀门的直径来计算。套安装水表定额子目后,包含阀门数量了。 消防栓有多少台,定额子目数量就输入多少台。水表数量同消防栓数量。

    2011-05-26 09:35:42 

  • 应该执行图集吧,有时候管道是6寸的,但图集上的表未必是6寸的

    2011-05-26 09:29:23 

  • 这问题不好说啊!你要看图纸上的阀门是在主管道上还是分管道上啊!要是在主管道上那就是6寸的呗!要是在分管道上就是2寸的啊!阀门和水表的大小和管径是一样的!个数的问题:个数是你数出来的!上面画几个就是几个!不都是1.第三个问题我有点糊涂!你是干预算还是你是干设计的啊!怎么搞不清楚状况啊!预算就是你有什么就套啥呗!这是基本的原则。不是想象出来的。

    2011-05-26 09:31:19 

  • 1、请详细查阅所提到的这部分内容的平面图和系统图纸就会明白的,如果在6吋的主管道上安装阀门和水表的时候,这阀门和水表都是6吋(既DN150)的;假如是在所说的2吋分支管道上安装阀门和水表的时候,该阀门和水表就都是2吋(既DN50)的。 2、水表安装的定额中是以‘组’为计量单位的,相关的定额子目内包含了阀门的安装和材料,所以不能再另行单独套阀门安装的定额子目,否则就属于重复套用定额了。建议详细查阅所涉及的相关子目的工作内容说明以及子目的材料表即可清楚明了的。 3、无论是市政管网还是小区或者厂区的室外管网,对于消火栓的工程量计算都必须以设计的相关施工图纸为准进行据实计算。

    2011-05-26 10:44:16 