    在沿地面暗敷设的管线计算时,比如插座h=0.3m,我们实际计算时是否还要加上装饰地面的厚度? 我认为层高是上部地面到下层地面的高差,也可以说成是中到中,那是不是也可以不加装饰这部分厚度,因为同样沿顶板敷设的灯具我们也是用层高减去的箱体高度+箱子安装高度的高差啊。 一直纠结,请高手明示。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    分二种情况: 1、在修缮工程中管路是暗敷设在地面垫层内的,请管路计算要计算垫层的厚度+面板的安装高度 2、在新建工程管路在顶板内暗敷设时,管路是敷设在下地钢筋及上层钢筋之间的,所以管路要在顶板厚度的一半+顶板上垫层厚度+面板的安装高度

    2011-05-26 10:40:02 

  • 在沿地面暗敷设的管线计算时,比如插座h=0.3m,实际计算时是不用加上装饰地面的厚度的。 我认为层高是上部地面到下层地面的高差,也可以说成是中到中,那是可以不加装饰这部分厚度,因为同样沿顶板敷设的灯具我们也是用层高减去的箱体高度+箱子安装高度的高差的。你的理解和做法是正确的。