• 地面做法的问题

    室内外高差为-0.1,那么地面做法应该是什么样的?比如说:水磨石地面做法:100厚碎石垫层,60厚c15混凝土,20厚1:2水泥砂浆。 地坪总厚度都超过室内外高差了!该怎么办?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的问题有点复杂。 是设计的问题还是室内回填土太高? 总之地面要按设计或图集要求做法来做的。

    2011-05-26 17:10:31 

  • 室内外高差是指竣工以后的室内地面到室外散水的高差,与地面做法的结构没有任何关系的,地面结构厚度只影响室内回填土的深度 你太不了解现场施工工艺了

    2011-05-26 17:23:34 

  • 你的地面做法总厚度是180mm 室内标高为0.00的话,你的砼垫层的底标高是-0.18m 以现场情况而定该挖土或填土了

    2011-05-26 20:04:46 

  • 没有规定做地坪的厚度不得超过室外地坪一下或必须高于室外地坪。这个设计做法没有问题。

    2011-05-27 11:01:15 