• 暗柱纵筋计算公式

    说明:相同的工程两个人做,相同的设置 最后暗柱的量差了50吨 主要是暗柱的纵筋计算公式和箍筋根数计算公式不同 第一种暗柱纵筋计算公式“层高-本层露出长度+上层露出长度+与上层钢筋搭接” 第二种计算公式“层高-本层露出长度+上层露出长度” 请问为什么会出现这两种不同的计算结果?我实在是没找出哪里设置不同? 再次说明,搭接设置是一模一样的,急!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 说明:相同的工程两个人做,相同的设置 最后暗柱的量差了50吨 主要是暗柱的纵筋计算公式和箍筋根数计算公式不同 第一种暗柱纵筋计算公式“层高-本层露出长度+上层露出长度+与上层钢筋搭接” 第二种计算公式“层高-本层露出长度+上层露出长度” 请问为什么会出现这两种不同的计算结果?我实在是没找出哪里设置不同? 再次说明,搭接设置是一模一样的,急! 你的暗柱的量差了50吨肯定是差在暗柱的纵筋搭接和箍筋根数计算上,你的第一种情况暗柱纵筋计算公式“层高-本层露出长度+上层露出长度+与上层钢筋搭接”,这个里面就是算了纵筋搭接和箍筋加密的根数,你的第二种情况计算公式“层高-本层露出长度+上层露出长度”,这个里面就没有箍筋加密,是按焊接计算的,钢筋量就少多了,我不知道哪一个是你的,搭接设置需然是一模一样的,算搭接的那个工程前面是按焊接设置的,但在绘图界面是选中暗柱后把搭接设置里焊接修改成搭接,你可以选中暗柱看看属性里改了没有。

    2011-05-26 18:49:57 

  • 你好:从计算公式里可以看到暗柱的主筋一个是用的焊接连接,一个是用的绑扎连接,绑扎连接的量肯定是要高出好多的了。 第二种计算公式“层高-本层露出长度+上层露出长度”=层高。 第一种暗柱纵筋计算公式“层高-本层露出长度+上层露出长度+与上层钢筋搭接”=层高加一搭接。

    暗柱纵筋

    2011-05-26 18:52:52 