• 有关梁导入的问题

    我的梁图在导入广联达钢筋软件后,我已经提取了梁边线,集中和原位标注,并且也已经识别,但是问题来了:1、当我提取原位标注是(在梁的界面,而不是CAD识别界面)会出现不同的集中标注,比如说:这根梁本来是KL28,一点这根梁,不仅有KL28,还会出现KLa12的现象。2、我如果在CAD导入界面提取原位标注,他不会有集中标注显示,而且只有点梁才会有集中标注。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这说明你多次提取了梁边线以及梁的原位标注和集中标注,处理的办法是把已经建立的构件全部删除,重新按步骤导入, 提取梁边线 提取梁集中标注 提取梁原位标注 (以上三步都是CTRL+左键) 识别梁-----自动识别(对识别不全的梁进行延伸和补画) 识别梁原位标注 检查是否识别正确

    2011-05-27 19:42:10 

  • 这种情况要自己再编辑的

    2011-05-26 21:01:14 

  • cad导图错误很多的,要自己检查改正

    2011-05-27 08:47:08 