• 河南定额 砌筑化粪池允许套脚手架吗

    砖砌化粪池用套脚手架吗 套那个脚手架
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    砖砌化粪池墙体的高度如果满足定额要求是可以计算脚手架的,定额下册975页:地下深底超过1.2M的壁、板脚手架,以其内壁周长乘以自然地坪距底板上表面的高度以面积计算

    2011-05-27 09:40:21 

  • 02定额上册第188页第1(3)条,砌筑各种墙柱、地沟高度在1.2m以上者,均需计算脚手架。 根据以上说明,若化粪池砌筑高度在3.6m以下的应该套用里脚手架定额,3.6m以上的应该套用单排脚手架定额。

    2011-05-27 11:31:42 

  • 若化粪池砌筑高度在3.6m以下的应该套用里脚手架定额,3.6m以上的应该套用单排脚手架定额。 地下深底超过1.2M的壁、板脚手架,以其内壁周长乘以自然地坪距底板上表面的高度以面积计算

    2011-05-27 12:59:10 

  • 是可以套脚手架的。根据墙体的高度,可以套单排或双排外脚手架。

    2011-05-26 22:30:52 

  • 砖砌化粪池用套脚手架吗 套那个脚手架? 化粪池不是按座计算的吗,你看一下定额计算说明,就会明白了。

    2011-05-27 09:02:36 