xiaopei 2011-05-27 12:44:35 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 425查看 4回答
暗柱直筋负值是什么原因?
汇总计算后,暗柱直筋出现负值,修改了计算设置后,有几个变正确了。但还有几个是错误的,是什么原因?和梁的截面高度有关系吗?(本层的连梁截面高度大于暗柱的高度)如果有,该如何处理?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:1、层高太低要出现负值,不修改层高,可在邻层布置这些柱子,把柱标高调到本层的高度,不影响扣减和工程量。 2、柱子的设置高度太低,也会出现,处理同上。 3、楼上说的修改计算设置的方法,你不能在计算设置里面改,这样整个工程都改了。要在出现负值的柱里修改属性,并且是选中修改,你试一下,这种方法我没有用过,我是用的前二项。
2011-05-27 13:48:58
-
你好,选择这根有问题的暗柱,在属性中,计算设置中将露出长度改为0就行了。 这跟节点高度有关系,你改为0再汇总计算一下,不会影响钢筋量的。 柱子太短了,节点太高了。
2011-05-27 12:58:20
-
你好,连梁高度大于暗柱高度很少见的,这样钢筋会出现负值的 这个问题建议你电话咨询下当地的客服人员 删除出错暗柱 或者将其他暗柱复制过来
2011-05-27 12:48:22
-
本层的连梁截面高度大于暗柱的高度,是不影响暗柱计算工程量的 和层高有关。 将错误的选中查一下属性-层底标高-层顶标高-必须选对,尤其是基础层。
2011-05-27 12:49:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看