小成 2011-05-27 14:29:46 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 747查看 5回答
关于深基坑挡土墙问题
我现在的工程是高层加车库的,地下车库的地板标高为-5.9m,但是在车库地下室地方有一处为换热站,此处比正常地下室底标高深1.5米,在深基坑与车库地板的交界处有一道1.5米个高的钢筋混凝土挡土墙,我想知道此处钢筋应该在什么构件里定义合理?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好!您说的这个构件不应该属于剪力墙,因为墙中是没有箍筋的。您试着用梁构件来代替,或是如果您知道里面的钢筋量,可以在单构件输入中直接把钢筋信息输入进去。
2011-05-31 08:41:05
-
在基础层中,以剪力墙定义。
2011-05-27 14:35:48
-
你好:可以用剪力墙来定义,应该是两个板高度之间有一道墙,定义时控制好墙的底标高-7.4 顶标高-5.9,下部应该是锚入下层基础板内的;上面是锚入车库的地板内的,汇总计算后可能要调整一下长度。
2011-05-27 14:43:02
-
你好 挡土墙 你可以采用钢筋混凝土墙来定义绘制 定义的时候确定好墙体的标高
2011-05-27 14:33:12
-
直接在剪力墙里面定义就可以了,修改标高就可以了。属性里面有四个标高是可以调的!
2011-05-27 14:37:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看