紫嫣 2011-05-27 16:52:24 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 825查看 3回答
帮忙看一下,我这个框架梁下部受力筋的计算。谢谢了……
我在计算设置中设置了底部钢筋遇支座断开(这是基础层的钢筋,我定义的框架梁,修改设置也是修改的框架梁),可是计算的时候还是贯通的,这是怎么回事啊,我识别以柱子为支座的。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳断开就不能在集中标注中输入,要在原位标注的各跨中输入的。
2011-05-27 16:53:49
-
检查下你这根梁的底标高是否在基础内。 看你截上来的图,这道梁没与基础相交, 钢筋就不会断开的。 检查检查
2011-05-27 16:56:42
-
选中两构件右键选择梁下部钢筋遇承台设置具体布置。
2011-05-27 16:59:08
-
KZ钢筋设置,基础层高度4.1,首层2.5m高,这样我做首层时钢筋不对,不知道哪里的问题,哪位帮忙看一下谢谢
KZ钢筋设置,基础层高度4.1,首层2.5m高,这样我做首层时钢筋不对,不知道哪里的问题,哪位帮忙看一下谢谢 实际柱子钢筋也就是2.5多,但是钢筋的长度计算中是6.9的层高
-
老大,我是一名新手,问一下这个基础梁的上下通长筋的计算问题。软件给的计算公式看不太懂。公式描述是锚固
老大,我是一名新手,问一下这个基础梁的上下通长筋的计算问题。软件给的计算公式看不太懂。公式描述是锚固+净长+锚固 详细的计算公式里锚固的计算方法看不懂。麻烦您详细讲解一下 谢谢
-
如图广联达算次肋梁的下部筋 是按非框架梁计算的,用12d+净长+12d ,但是我看施工现场他们次肋梁的下部筋是按照框架梁那种一夸一锚固形势施工的,哪种是正确的?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看