鑫小鑫 2011-05-27 22:31:45 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1759查看 2回答
无梁板柱上板带及跨中板带
柱上板带上铁c16@200,下铁c18@200;跨中板带上铁c16@200,下铁c18@200。 请问我在布筋的时候是柱上板带、跨中板带分别布置钢筋,还是柱上板带、跨中板带选择多板一起布置钢筋呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:从你给的配筋信息中看到柱上板带和跨中板带的配筋完全相同。如果整个板都是这样的话可以用普通的板画和布置钢筋。用柱上板带和跨中板带定义麻烦多了,计算的量还没有普通的板准确,分开定义后存在向上取整加一的做法会多出好多钢筋。
2011-05-28 09:27:29
-
你好,跨中板带 柱上板带分别布置钢筋是正确的,虽然配筋一样但是还是需要分别布置
2011-05-27 22:41:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看