• 高层电气安装 电气调试只计算系统调试与接地装置调试吗 他们工程量该怎样计算呢 套哪个子目呢

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的,只计算供电系统调试、防雷接地调试以及绝缘接地系统调试。 告示按系统调试的,一般一个工程各计一个系统。

    2011-05-28 06:25:33 

  • 高层电气安装 电气调试只计算系统调试与接地装置调试的, 他们工程量是应该按照电气系统图所标注的可调电气回路去计算的, 套“送配电装置系统调试”相关的定额子目。 如果在 高层电气安装中还有其它电气装置需要调试的话,也要按照图纸一一计算去套相应的定额子目。如配电室可能要做 变压器系统调试、母线、避雷器等调试。

    2011-05-28 06:23:44 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!