• 剪力墙约束边缘暗柱的问题

    在这种情况下的约束边缘暗柱的配筋带表什么意思(多了一个横线),是否意味着要多加钢筋呢?要加筋的话如何加筋,应该怎样布置是正确的呢? 有图片

    配筋带

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况下的约束边缘暗柱的配筋应该按设计图纸中所标注的钢筋进行输入,横线范围内是约束边缘构件沿墙肢的长度,其配筋应按设计来确定,如果设计图纸中没有设计钢筋则不需要多配钢筋(按剪力墙钢筋进行配筋即可),否则意味着要多加钢筋;要加筋的话如何加筋应该咨询设计人员而不能自己确定

    2011-05-28 09:54:41 

  • 柱子有核心区,和加强区,那个黄线的部位应该是加强区的吧,你看看平法图集中有,那里要多加剪力墙的拉筋。

    2011-06-02 17:29:56 

  • 选择参数化暗柱布置。

    2011-05-28 09:43:04 