• 梁上柱在钢筋软件里无法怎么办

    梁上柱在钢筋软件里无法怎么办

    问题补充:无法 计算啊 我用的是正版软件啊 公司的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 这是因为你的柱子在每一层中的名字是一样的 而柱子在梁上生根 软件在计算的时候后认为是柱子不连续 解决办法 你将不同层的柱子设置为不同的名字就可以了

    2011-05-28 12:54:20 

  • 梁上柱在钢筋软件中定义成构造柱进行计算。

    2011-05-28 10:07:20 

  • 那是你软件加密锁盗版使用导致的!建议使用正版的!

    2011-05-28 10:17:08 

  • 如果是广联达正版软件的话,是不会的,肯定可以好使用

    2011-05-28 10:22:30 

  • 无法什么?请说清楚些,便于回答!!! 怎么个无法计算,是根本没有钢筋量还是计算结果不正确? 要么就看一下计算设置和节点设置是否正确。 仔细检查检查,问题会解决的! 对,会出现这样的提示,但应不会影响计算结果的,在截面编辑中看看,是否有梁上柱的计算结果。

    2011-05-28 10:41:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!