• 在"编辑钢筋"中没有看到单面搭接焊的长度

    GGJ2009中.梁.汇总计算后,在编辑钢筋中没有看到单面搭接焊的长度呢??我设置的定尺长度为8m...软件计算该根梁的钢筋为14.43米..应该有一个单面搭接焊的长度10*d才对...? 如图

    编辑钢筋

    问题补充:该根梁总重量里面没有包含其搭接长度的重量.....

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在看下钢筋连接设置里的钢筋设置是否对应。

    2011-05-28 11:18:13 

  • 向右侧拉一下,搭接长度结果在后面。看到没? 对了,在搭接设置下方的统计单双面焊搭接长度挑勾。

    定尺

    2011-05-28 11:29:56 

  • 在工程设置中有个搭接设置中把单双面焊统计搭接长度打上勾,然后就统计长度,软件在绘图界面是没有把单双面焊长度加到总长度中的,报表中是统计了的