• 剪力墙上部和下部墙厚不同时怎么输入

    剪力墙上口厚度300mm,下口厚度为500mm
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在同一楼层里厚度不一样时可以按平均厚度定义,对工程量没有影响就可以。 如果是在两楼层间厚度不相等,分开定义布置即可。

    2011-05-28 12:39:34 

  • 剪力墙上口厚度300mm,下口厚度为500mm 分别按两个来定义按图纸调整一下剪力墙的起始标高

    2011-05-28 12:35:50 

  • 按平均厚度去输入计算

    2011-05-28 12:34:54 

  • 定义两个剪力墙 然后调整标高

    2011-05-28 16:22:18 