• 有关抽筋软件自检出的问题(碎板及同一平面内钢筋布置次数多于三根)

    1、有碎板,由于为布置钢筋不得不把整板分割,请问怎么处理!(能否在不完筋后把板再合并吗,这样影响结果吗) 2、有关同方向受力筋布置超过三,(这个三在哪可以改为四或以上),若不行怎么处理! 3、有关筏板需要增加附加钢筋,布置在中间层怎么显示为没布置在筏板上!

    碎板

    受力筋布置

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,最新版本959,在布置完钢筋后再分割,和分割后再合并,钢筋量是没有变化的,它是根据你布置钢筋的范围来计算的 多于三层或者4层可以中间层钢筋,或者用负筋来布置,将负筋标注长度加长, 筏板负筋布置在筏板底部,钢筋三维中也在筏板底部

    2011-05-28 17:54:05 

  • 1、只能删除板后再绘制 2、可以选择其他方式钢筋选择中间层筋 3、可以布置的。

    2011-05-28 16:57:08 

  • 同一个板内受力筋不要多余三次布置