• 钢筋翻样时,什么时候是接头焊接,什么时候是平直螺纹连接

    钢筋翻样时,什么时候是接头焊接,什么时候是平直螺纹连接
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是施工方案确定的 一般直径大于22的就考虑螺纹连接,12到20的焊接 小于12的就考虑绑扎了

    2011-05-28 21:31:54 

  • 电焊、电渣压力焊属于接头焊接,平直螺纹连接是钢筋机械连接的其中一种。

    2011-05-29 08:17:51 

  • 第一,你要看图纸结构总说明。第二,你要看施工组织设计;第三,以上两点都没有,你要看施工规范。一般的情况是:12-20的钢筋是电渣压力焊或闪光对焊,大于22包括22的钢筋是直螺纹,不论是柱还是梁、墙

    2011-05-28 21:28:33 

  • 根据批准实施的施工组织设计。接头焊接通常用梁等水平布置的钢筋且钢筋直径比较细一些的钢筋,竖向的需要用电渣压力焊。平直螺纹连接既可以用水平钢筋也可以用于竖直钢筋,且钢筋直径较粗一些的。

    2011-05-28 21:30:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!