kyo 2011-05-29 01:11:18 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1753查看 4回答
基础筏板面筋遇基础梁的问题
我想问的是 基础筏板面筋在于其平行的基础梁位置 是否应该贯通不去 注意啊 是与基础梁平行的面筋 与基础梁垂直的面筋是应该贯通 但我用广联达钢筋画的图 结果x方向的面筋 全都遇到平行的梁就断开并锚入梁端了 我现在想不让它断开 请问有相关的根据嘛? 谢谢了
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我想问的是 基础筏板面筋在于其平行的基础梁位置 是否应该贯通不去 [不应该布过去,面筋距梁筋的起始距离是面筋间距的1/2] 注意啊 是与基础梁平行的面筋 与基础梁垂直的面筋是应该贯通 但我用广联达钢筋画的图 结果x方向的面筋 全都遇到平行的梁就断开并锚入梁端了 我现在想不让它断开 请问有相关的根据嘛?[这是标准图集的规定,不是本人想改就改的问题]
2011-05-29 08:14:09
-
你好:如果你是用暗梁在基础内画就没有问题了,软件就会全部拉通计算,问题是你的基础梁是多长的跨,如果是好几跨连在一起的面筋应该是不拉通的,如果是剪力墙上的洞口上的基础梁筏板面筋应该是拉通的。
2011-05-29 06:36:44
-
软件可以根据认为意志修改。
2011-05-29 08:40:02
-
基础筏板面筋在于其平行的基础梁位置 是应该贯通下去 的, 与基础梁垂直的面筋是应该贯通 但我用广联达钢筋画的图 结果x方向的面筋 全都遇到平行的梁就断开并锚入梁端了 我现在想不让它断开 相关的根据就是钢筋砼施工规范。
2011-05-29 05:33:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看